Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Код:
float fT1, fT11;
Read(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, 4000, 0, TYPE_DWORD, &fT1); //Читаем сразу в переменную
//Уж если хочется увидить на экране
*(float*)(PSW+300) = fT1; //то делаем так
//естественно, что для дисплея в настройках Регистра нужен Dword PSW300
// Захват-1.png

//и формат данных - float
//Захват-2.png

fT11=fT1+555; //математические вычисления с числами
*(float*)(PSW+400) = fT11; // результат на экран. НАСТРОЙКИ дисплея - аналогичные
Спасибо огромное!
Ваши рекомендации помогли мне реализовать проект, всё работает и считает как надо.
У меня действительно в синтаксисе были ошибки и сразу в переменную тоже логично.