Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    По делу сейчас распаковал МКОН подключил к ПЧВ3 (но это и не важно) настроил через конфигуратор мастер в Ethernet, slave в RS485. Само собой настройки порта. В итоге запускаю из OPC опрос в ответ приходят пакеты с кодом ошибки 83. При этом лампочка RS485 не моргает и попытка прослушать что на шине тоже говорит что МКОН ничего в шину 485 не отправляет. Этим же адаптером который для прослушки шины 485 отключив опрос через TCP в OPC меняю опрос напрямую и опрос идет. Я так понимаю что ковыряние в маршрутах мне не поможет? Хотя 1й маршрут странный (был по умолчанию) R1 7:0:10:40:0:10:R
    P.S. Хорошо бы эту китайскую азбуку поподробней описать.

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    По делу сейчас распаковал МКОН подключил к ПЧВ3 (но это и не важно) настроил через конфигуратор мастер в Ethernet, slave в RS485. Само собой настройки порта. В итоге запускаю из OPC опрос в ответ приходят пакеты с кодом ошибки 83. При этом лампочка RS485 не моргает и попытка прослушать что на шине тоже говорит что МКОН ничего в шину 485 не отправляет. Этим же адаптером который для прослушки шины 485 отключив опрос через TCP в OPC меняю опрос напрямую и опрос идет. Я так понимаю что ковыряние в маршрутах мне не поможет? Хотя 1й маршрут странный (был по умолчанию) R1 7:0:10:40:0:10:R
    Добрый день.

    1) Убедитесь, что OPC отправляет посылки на IP МКОН, на SlaveID: 16 dec (0x10 hex)
    Именно такой адрес указан у вас в маршруте: 7:0:10:40:0:10:R

    По умолчанию OPC используют в качестве SlaveID:1
    Пакеты с таким адресом перенаправляются к собственным регистрам МКОН.

    2) Убедитесь, что "режим порта RS-485" установлен в положение master
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рисунок1.png 
Просмотров:	201 
Размер:	25.3 Кб 
ID:	48854

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    P.S. Хорошо бы эту китайскую азбуку поподробней описать.
    Мы специально не хотели грузить пользователей этой "азбукой" и поэтому сделали плагин, который должен помочь настроить МКОН автоматически.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рисунок2.png 
Просмотров:	274 
Размер:	118.2 Кб 
ID:	48855

    Инструкция по работе с плагином доступна здесь -> https://owen.ru/product/mkon/documentation

    В конце руководства по эксплуатации есть описание ручного способа настройки, через маршруты.
    В помощь к освоению, могу дать вам такую памятку:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mkon_routing (2).png 
Просмотров:	296 
Размер:	687.2 Кб 
ID:	48856

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •