Показано с 1 по 10 из 74

Тема: Алгоритм топочного автомата на ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    Post

    Датчик пламени всего один, КБ Агава, АДП какой-то.
    Исключил датчик давление воздуха >Макс
    А также 4 входа - 4 электрода уровня воды в барабане.
    Вот стою перед выбором, - сделать на ПР114 со всеми входами, но без вывода на экран аварий.
    Или на ПР200, и чтобы выходили сообщения аварий.
    Никаких клещей, я довольно быстро на вопросы отвечаю.
    Горелка вообще какая то самопальная.
    Последний раз редактировалось fomin_ed; 04.05.2020 в 15:17.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    Датчик пламени всего один, КБ Агава, АДП какой-то.
    Исключил датчик давление воздуха >Макс
    А также 4 входа - 4 электрода уровня воды в барабане.
    Вот стою перед выбором, - сделать на ПР114 со всеми входами, но без вывода на экран аварий.
    Или на ПР200, и чтобы выходили сообщения аварий.
    Никаких клещей, я довольно быстро на вопросы отвечаю.
    Горелка вообще какая то самопальная.
    А ты не боишься что Ростехнадзор тебя за твою самодеятельность вздрючит.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А ты не боишься что Ростехнадзор тебя за твою самодеятельность вздрючит.
    Контроллер родной где то на пути из Америки. Придет, залью в него дамп из вышедшего из строя, и в работу.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,885

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    Датчик пламени всего один, КБ Агава, АДП какой-то.
    Исключил датчик давление воздуха >Макс
    А также 4 входа - 4 электрода уровня воды в барабане.
    Вот стою перед выбором, - сделать на ПР114 со всеми входами, но без вывода на экран аварий.
    Или на ПР200, и чтобы выходили сообщения аварий.
    Никаких клещей, я довольно быстро на вопросы отвечаю.
    Горелка вообще какая то самопальная.
    Что я в 24 посте отметил, так и должно быть?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    421

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    Горелка вообще какая то самопальная.
    Любопытно.
    Шильдика нет?
    Выложите, пожалуйста, её фотографии.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:26.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Любопытно.
    Шильдика нет?
    Выложите, пожалуйста, её фотографии.
    Фото могу сделать только 6 мая.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,885

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    Датчик пламени всего один, КБ Агава, АДП какой-то.
    Исключил датчик давление воздуха >Макс
    А также 4 входа - 4 электрода уровня воды в барабане.
    Вот стою перед выбором, - сделать на ПР114 со всеми входами, но без вывода на экран аварий.
    Или на ПР200, и чтобы выходили сообщения аварий.
    Никаких клещей, я довольно быстро на вопросы отвечаю.
    Горелка вообще какая то самопальная.
    Вот здесь аварии обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    Первопричина аварии должна быть, как без неё?!
    Если только первопричину отображать всё сильно упростится до примерно как здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33123
    Только с выводом на экран!

    Кто первый встал, того и тапки_9.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2020 в 17:15.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 21:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •