Алгоритм своего устройства я Вам расскажу с закрытыми глазами. Могу здесь его описать.
И сейчас переделываю проект БУРС. Выложу после.
Спасибо за беспокойство!
Алгоритм своего устройства я Вам расскажу с закрытыми глазами. Могу здесь его описать.
И сейчас переделываю проект БУРС. Выложу после.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вот примерно так, не доделан до конца. Только учусь в OL, поэтому принимаю критику. переделал контроль пламени, сигнал не должен появляться пока идет вентиляция, проверка герметичности, и должен появиться и не исчезать при розжиге запальника и далее при клапане Малое Горение.
Хотелось еще на экран вывести аварии, может для этого переменных набабахал, пока не знаю.
Исходил из условия, что если параметр в норме то он = 0. Тогда при выключенном вентиляторе Р давл возд <min =0, а при включении вентиляции если в течении 5 сек этот сигнал не изменится, значит авария вентилятора. Ну и дальше в таком же духе.
Алгоритм прост.
После кнопки Старт, идет вентиляция (здесь идет контроль давления воздуха, и минимального разряжения, а также контроль наличия ложного пламени.)
после вентиляции, включаем главный газовый клапан, и контролируем повышение давление после клапанов МГ и БГ. если его нет - хорошо (клапана держат)
Затем включаем трансформатор (искра), и через секунду клапан запальника, начинаем контроль наличия пламени, если в течении 10 сек нет пламени, гасим все.
если пламя есть, включаем клапан МГ. Дальше должен быть прогрев котла 5 мин, и уходим на БГ. Затем контролируем давление в барабане котла (у нас паровой котел), играем МГ и БГ.
В проекте пока нет цепей связанных с БГ и давлением пара.
Последний раз редактировалось fomin_ed; 04.05.2020 в 12:31.
У вас контроль положения(состояния) клапанов, например клапана №1 не производится? Обычно при открытии клапана приходит обратный сигнал сигнализирующий что клапан в открытом положении, например контакт плохой и клапан на секунду(или меньше) закрылся, пламя погасло, у вас что при восстановлении контакта клапан откроется, контроль как раз предотвращает подобные ситуации!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2020 в 12:40.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если пламя погасло хоть на полсекунды, контроль пламени закроет все клапана.
Никогда не видел на горелках клапанов с датчиками. Контроль клапанов осуществляется по давлению газа и наличию пламени.
Может не успеть, тогда для чего обратную связь применяют?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вообще на газомагнитных блоках с контролем герметичности обычно сначала осуществляется контроль, и успешное прохождение уже даёт разрешение на запуск топочному автомату. Только тогда он запускает цикл розжига - продувка, розжиг запальника и т.д. Блок проверки герметичности обычно вообще отдельно от топочного автомата. Например, Dungs VPS 504. Он после проверки просто выдаёт фазу на топочный автомат.
Вот посмотрите:
https://yadi.sk/i/IIQ6fvX79pNMIw
https://yadi.sk/i/zJBzv_q-vRwiDA
Ко всем дискретным клапанам по 2 кабеля подходят, как Вы думаете для чего?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.05.2020 в 10:25.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.