Показано с 1 по 10 из 74

Тема: Алгоритм топочного автомата на ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,623

    По умолчанию

    Вы там только постарайтесь ничего не взорвать! Мне кажется Вам надо не чей-то проект дорабатывать, а знать логику(алгоритм) работы вашего устройства, вместо которого Вы и хотите поставить временно ПР! Например при розжиге после открытия клапана №2 должен в течении строго ограниченного времени(расстояние между точками 13 и 14) появиться входной сигнал "Пламя горелки" иначе срабатывает "Авария" и розжиг прекращается и т. д. и т. п., пока ничего подобного Вы не планируете, судя по описанию, Вы понятия не имеете как работало ваше старое устройство, короче, не зная алгоритма работы вашего старого устройства у вас ничего хорошего не выйдет и ваши картинки не дают даже малейшего понимания об этом!
    Вам уже правильно посоветовали: узнать алгоритм работы вашего старого прибора и повторить его на ПР200, боюсь другого варианта здесь не существует?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2020 в 09:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Спасибо за беспокойство!
    Алгоритм своего устройства я Вам расскажу с закрытыми глазами. Могу здесь его описать.
    И сейчас переделываю проект БУРС. Выложу после.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    Спасибо за беспокойство!
    Алгоритм своего устройства я Вам расскажу с закрытыми глазами. Могу здесь его описать.
    И сейчас переделываю проект БУРС. Выложу после.
    Если понятно объясните, думаю это не сложно будет выполнить в ОЛ для ПР200! Готовый проект меня мало интересует, мне интересней самому мозгом пошевелить! И даже имея готовый проект, его не просто повторить, если это не функция, надо разобраться во всех тонкостях!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Вот примерно так, не доделан до конца. Только учусь в OL, поэтому принимаю критику. переделал контроль пламени, сигнал не должен появляться пока идет вентиляция, проверка герметичности, и должен появиться и не исчезать при розжиге запальника и далее при клапане Малое Горение.
    Хотелось еще на экран вывести аварии, может для этого переменных набабахал, пока не знаю.
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Исходил из условия, что если параметр в норме то он = 0. Тогда при выключенном вентиляторе Р давл возд <min =0, а при включении вентиляции если в течении 5 сек этот сигнал не изменится, значит авария вентилятора. Ну и дальше в таком же духе.

    Алгоритм прост.
    После кнопки Старт, идет вентиляция (здесь идет контроль давления воздуха, и минимального разряжения, а также контроль наличия ложного пламени.)
    после вентиляции, включаем главный газовый клапан, и контролируем повышение давление после клапанов МГ и БГ. если его нет - хорошо (клапана держат)
    Затем включаем трансформатор (искра), и через секунду клапан запальника, начинаем контроль наличия пламени, если в течении 10 сек нет пламени, гасим все.
    если пламя есть, включаем клапан МГ. Дальше должен быть прогрев котла 5 мин, и уходим на БГ. Затем контролируем давление в барабане котла (у нас паровой котел), играем МГ и БГ.
    В проекте пока нет цепей связанных с БГ и давлением пара.
    Последний раз редактировалось fomin_ed; 04.05.2020 в 12:31.

Похожие темы

  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 21:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •