Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Дублируются события в архивном журнале. Настройка архивного журнала.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Как сделать так, чтобы "сообщение тревога" на одно событие выводилась одно?
    Используйте ФБ FireBaseEvent. В этом случае сообщение будет иметь только одно событие - появление, соответственно, в архивном журнале будет только одна строка по данному сообщению, а не три возможных.

  2. #2

    По умолчанию

    Благодарю. Сейчас буду пробовать.

  3. #3

    По умолчанию

    Что-то не могу разобраться с ФБ FireBaseEvent. Описание его нет, а как работает пока не понимаю. Может подскажите? Принцип его работы и как с него уходит сигнал сообщения в журнал!?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cinks Посмотреть сообщение
    Что-то не могу разобраться с ФБ FireBaseEvent. Описание его нет, а как работает пока не понимаю. Может подскажите? Принцип его работы и как с него уходит сигнал сообщения в журнал!?
    1. Добавляете в объект ФБ FireBaseEvent (BaseObjects - ФБ - Системные), в его свойствах ставите: Способ исполнения = По вызову.
    2. В параметрах ФБ у входа Message задаете начальное значение - это будет текст вашего сообщения.
    3. Переходите в окно с кнопкой включения установки, в панели свойств, в разделе События, добавляете действие у Клик мыши - Вызвать программу, раскрываете действие и связываете ФБ со свойством действия Программа.

    Теперь в режиме исполнения при нажатии на кнопку включения установки в архивном журнале будет появляться ваше сообщение.

    p.s. В справке его описание, кстати, есть.

  5. #5

    По умолчанию

    Благодарю вас за помощь.
    Не знаю почему, но у меня не находит описание блока.
    Скриншот 04-05-2020 211311.png

  6. #6

    По умолчанию

    Вообще странно! Посмотрите ради интереса на следующий скриншот:

    У меня нет в свойствах ФБ FireBaseEvent параметра "По вызову".
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Вы ФБ добавили в программу, в этом случае данное свойство надо настраивать у программы (и в действие кнопки, соответственно, тянуть вашу программу с данным ФБ, а не как у вас на скриншоте параметр кнопки загнан в программу). Я вам описывал про тот случай, когда ФБ работает самостоятельно (тащите ФБ из библиотеки в объект, после чего ФБ появляется в папке "Программы"). В принципе разницы нет, можете делать как вам удобнее.
    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось b_aleks; 04.05.2020 в 22:30.

  8. #8

    По умолчанию

    Вроде получается, но все же не до конца.
    Кнопка с фиксацией, т.е., одна кнопка на два действия(ВКЛ/ВЫКЛ).
    Если я правильно понимаю, с данной кнопкой нельзя сделать вызов двух событий, первое на "нажатие", второе на "отжатие".

  9. #9

    По умолчанию

    Сделайте две кнопки, а связанные с ними параметры пустите на входы RS-триггера.

Похожие темы

  1. Настройка фильтра в журнале
    от DimBan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 13:18
  2. Непонятные ошибки компиляции
    от nestor в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 16:34
  3. Время события в журнале.
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 13:17
  4. непонятные знаки при адресации ИП320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 11:14
  5. запрос архивного файла по 485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 14:33

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •