Цитата Сообщение от Александр64 Посмотреть сообщение
Вроде нашёл причину глюков. Питание на СПК поступало через стабилизатор напряжения (по сети 220 В). Вспомнил, что ПР200 тоже имела проблемы, если запитана через стабилизатор. В общем СПК пока работает корректно, если опять начнутся глюки, сообщу.
Кстати, было бы неплохо выяснить причину, почему при подключении через стабилизатор напряжения, блок питания выдаёт плохие 24 В. Это причём замечено не только у меня дома, но и на работе (исключая возможность неисправности моего стабилизатора)
Импульсные помехи от вашего стабилизатора, попробуйте фильтр поставить: https://owen.ru/product/bsf
Или сменить стабилизатор на нормальный, например у меня Краулер на 5000 Вт, проблем нет, уже лет 10 работает, как минимум!