Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
Как Я понимаю тебе необходима при заливки и естественно при выключения ( включении прибора ) записывать в
сетевые переменные значения из энергонезависимой памяти . При заливки прибора это будут значения по умолчанию .
В последующих это значения из энергонезависимой памяти . Есть макросы SelChgB SelChgI SelChgF .
А при включении прибора используй таймер TON с постоянной на включение , секунды выбери Сам
и в первый момент записывай с помощью SEL в сетевую переменную из энергонезависимой . А затем используй макросы .
Мне тоже пришлось помучится чтобы организовать обратные связи переменных энергонезависимых
и сетевых . И добился чего хотел .
А можно как нибудь программно изменить значение по умолчанию? Это бы решило проблему