Да, проблема похожая на мою. ПЛК у меня тоже новый. Как я понимаю, у меня сдвиг регистров происходит тоже от сбоев по питанию (хотя на 100% не могу сказать, как правило, сбои происходят когда я не присутствую на объекте, а от бабульки-оператора толку мало в этом плане). Попробуйте, все-таки, через библиотеку опрашивать модуль, как посоветовал уважаемый Валенок. Кстати, когда я приезжал на объект и видел смещение регистров, то поначалу без снятия питания отключал ПЛК-шный 485-ый интерфейс от модуля, и подключался к модулю конфигуратором через АС4 - конфигуратор все четко считывает, без ошибок и сдвигов. Так что это именно ошибка прошивки ПЛК. У меня это прошивка 1.0.11 (т.е. самая свежая из имеющихся на сайте). Если будет не очень лень - сообщите, пожалуйста о результатах, т.к. хоть меня и не дергают сейчас, это не значит что проблема рассосалась, и нужно знать куда двигаться.