Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Смотрите! Ошибка осталась! НО получается передавать данные, но считывать еще пока не знаю, буду сегодня пробовать. Зачем мне запись по команде. На ус-ве есть рег. в который подаешь 0х0001 - значение в регистре увеличивается на единицу, каждый опрос, подаешь 0x0002 уменьшается значение на 1, если подать 0, то значение в регистре обнуляется сразу, а мне надо чтобы зафиксировать. Допустим нажал я два раза на кнопку на панели, значение увеличил на две единицы и все. Я с таким первый раз сталкиваюсь, почему нельзя было в процентном соотношении задавать?!
А бибикалкой подсвечу - это идея.
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Если even = none то было бы всего 8 бит, а судя по документу там 9 с учетом контроля четности. Извините но куда-то бит необходимо писать при проверки четности(не четности).
Пробовали подключиться к устройству с ПК любой Scada системой ? если начнете читать, то проблема в ПЛК. я уже нарывался (правда не на ПЛК), когда в режиме 7E1 ничего не работало. Разработчики нашли проблему в драйвере порта на своем устройстве.
Раз другая панель устройство читает без проблем, стоило бы задуматься и проверить чем нибудь еще, исключив ПЛК