Цитата Сообщение от stk463 Посмотреть сообщение
заземление на месте.
случай запутанный - сгорел пч и после замены на идентичный работать перестало, далее следовало некоторое количество вмешательств в систему разными людьми.
ищу концы, так сказать.
что интересно, изначально (когда работало) сеть была разветвленная : пч 01 и 02 одним шлейфом ( таймаут 100мс), а мв 110 с адресами 30,50,70,90 вторым шлейфом ( таймаут 1000мс)
на данный момент наблюдаю один шлейф,таймауты те же.
Можно еще попробовать ноутбуком подключиться в шлейф с каким-нибудь монитором порта и посмотреть какие команды посылает мастер. Желательно в конце линии, заодно и на целостность линии можно будет проверить. В начале посылок должны быть адреса устройств сети.