    Цитата Сообщение от pasil Посмотреть сообщение
    Попробовал библиотеку Cmpowenpidregs при попытке записать найденные при автонастройке коэффициенты в блок программа уходит в исключение с чем это может быть связано
    Выложите скриншот, на котором виден вызов ФБ записи настроек и видны типы переменных, которые передаются на входы блока.
    Отмечу, что сейчас библиотека еще в стадии тестирования и ее нельзя использовать на реальных объектах.
    Протестированная и исправленная версия будет опубликована с релизом новой прошивки.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2008
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    К сожалению скрина нет но все параметры были заполонены и регулятор работал нормально до момента перезагрузки и последующей попытки записать сохраненные настройки

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pasil Посмотреть сообщение
    К сожалению скрина нет но все параметры были заполонены и регулятор работал нормально до момента перезагрузки и последующей попытки записать сохраненные настройки
    Один из входов - это указатель на экземпляр ФБ, в который записываются настройки.
    Если передать на этот вход что-то некорректное - то произойдет исключение из-за ошибки сегментации памяти.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2008
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Один из входов - это указатель на экземпляр ФБ, в который записываются настройки.
    Если передать на этот вход что-то некорректное - то произойдет исключение из-за ошибки сегментации памяти.
    ADR(APID_POS_VALV_1) такая запись в ФБ допускается?

  5. #5

Похожие темы

  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •