Цитата Сообщение от Trantor78 Посмотреть сообщение
В настройках прибора надо в меню выставить:
Anr.P ->
YO - последняя температура на которую ПВК будет выходить автоматически. Если мы говорим о затирании сусла - то это обычно +78С (МэшАут). Можно поставить 80С, тоже проканает.
YdoP - выставить 5С
И после этого запустить Автонастройку.

P/S. И после автонастройки - ПВК должен полностью идентично использоваться. То есть если планируете затирать сусло на уровне теплоносителя по нижний кран, то так и запускаете Автонастройку. А если планируется затираться с полной рубашкой, то запускаем Автонастройку с полной рубашкой.
Даже при этом потом все равно на сусле надо будет проводить корректировку. На сусле ПВК ведет себя по другому, так как плотность сусла отличается от воды!

После этого возвращайтесь сюда, и скажите какая инерция у котла после Автонастройки. Будем настраивать - ограничение мах/min интеграла, чтобы ее убить.
Всё я вас понял, да у меня там температура была 100 градусов, второе значен е было ноль с копейками поставил 5, как все зделаю отпишусь по инерции.
РS. Службу поддержки ОВЕН я своими звонками достал и там никто ни чего толком сказать не мог, причём все говорили все по разному вам РЕСПЕКТ.