Показано с 1 по 10 из 27

Тема: Охранная сигнализация на основе пр200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от seego Посмотреть сообщение
    А чуть больше теории можно? как и может есть примерчик из owenLogic
    3 реле с перекидными контактами и матрица резисторная R-2R. Подаёте опорное напряжение 8 вольт. Выход подключаете к аналоговому входу. При срабатывании 1 реле получается на входе 1 вольт, второго - 2 вольта, третьего - 4 вольта. При срабатывании всех трёх реле - 7 вольт. Далее полученное напряжение расшифровываете в Owen Logic.
    Такой способ применяется достаточно широко в бытовой аппаратуре, на кнопочный пульт идёт всего два провода, и на плате кнопки с резисторами.
    Матрица для 4 дискрет:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	dac_r-2r_1.jpg 
Просмотров:	462 
Размер:	18.6 Кб 
ID:	48017
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2020-03-21-13-20-26-301.jpeg 
Просмотров:	253 
Размер:	133.9 Кб 
ID:	48018
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 21.03.2020 в 13:21.

Похожие темы

  1. Мнемосхемы на основе шаблона
    от s60 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 17:22
  2. Секундомер на основе блока BLINK
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:56
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. сигнализация укт 38
    от михаил27 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 14:16
  5. Счетчик моточасов на основе СИ8
    от MURAvei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:29

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •