Показано с 1 по 10 из 1785

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вопрос по редактированию сообщений. В архивный журнал падают тревожные сообщения. Параметр "активность" завязан с выходом ST программы. Возможно ли отредактировать данный тип сообщений, чтоб в архивном журнале отображалось не "появление" и "исчезновение", а, например, "На связи", "нет связи".
    Можно что то подобное сделать,
    В библиотеке, создаете "Тревога"
    Туда, добавляете нужные поля, с нужным типом данных, далее тревогу кидаете в нужный объект.
    В редакторе архивного журнала добавляете или изменяете необходимые поля, название поля надо вбить вручную, что бы имена совпадали с библиотечным.

    Только стоит помнить, что текст который записывается в тревогу происходит при переходе из false в true, по этому при необходимости надо создать две тревоги: Есть связь" и "нет связи"
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •