Надо управлять не битом. В плк в слейве (панель же мастер?) создаете параметр например word или real и в него при необходимости, например при аварии пишете значение 13 (номер окна).
В панели создаете в "управление ПЛК" управление окном, указываете тот регистр, из конфигурации плк.
Т.о. когда в регистр пишется число, то открывается окно с таким же номером.