Сообщение от
SuP
Спасибо всем огромное, и техподдержке тоже (они предложили установить адреса 24 + 32), именно с адресацией проблема оказалась. Я пока не до конца разобрался с правилами этой адресации, так как, если следовать рекомендации при использовании протокола ОВЕН (хотя я использую ModBus, но, видимо, это как-то завязано на автоматическое определение протокола), то адреса должны быть вида N+8X, то есть, что-то вроде 1, 9, 17 и т.п. Но на деле заработала только комбинация адресов 24, 32 (перепробовал также, но не заработали комбинации 1 и 9, 8 и 16, 16 и 24).
Да, и сниффером видел, что один из модулей просто молчит в ответ на запросы. Осциллографом не смотрел )
И о том, что я говорил, что в другом проекте так же было настроено (адреса 1, 2), но всё работает: там оказались не совсем такие модули, а MV110-8as под брендом Akytec, и я не уделил должного внимания этому моменту. Видимо, там другой внутренний софт.
Осталось разобраться с точными правилами адресации МВ110-8АС.