    Цитата Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
    Прошу покритиковать мой алгоритм каскадного управления двумя насосами.
    Первый насос - управление от ПЧ по каналу 0-10В задействован ПИД-регулятор, второй насос (опорный) - прямое управление (контактор) по двухпозиционному регулятору, включается по 95% мощности ПИД и включает второй насос, отключая его при 92% за счет гистерезиса.
    I8 - включение системы управления;
    AI1 - сигнал с датчика
    Q7 - включение частотного преобразователя первого ведущего насоса
    AO1 - сигнал 0-10 управления частотным преобразователем первого ведущего насоса
    Q8 - выход управления контактором второго (опорного насоса).

    Мин мощность ПИД - 20%, максимальная 100%.

    Подскажете что не так может быть в моем алгоритме и чем можно было бы дополнить его чтобы улучшить.

    КартинкаАлгоритм.jpg
    Мне кажется, выключение 2 насоса с дискретным управлением, надо назначить около минимальной выходной мощности(у Вас 20%), ну иначе он будет постоянно "щёлкать" при превышении мощности 98%!
    Вы знаете название параметра, что Вы собираетесь регулировать(что датчик измеряет)?
    Совсем недавно подобную тему обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32791
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2020 в 01:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне кажется, выключение 2 насоса с дискретным управлением, надо назначить около минимальной выходной мощности(у Вас 20%), ну иначе он будет постоянно "щёлкать"!
    Логично! Выкладываю новую версию. Жаль с готовым макросом обломался.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы знаете название параметра, что Вы собираетесь регулировать(что датчик измеряет)?
    Совсем недавно подобную тему обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32791
    Да конечно, датчик давления. Суть - поддержание давления в системе. По ссылке уже ходил прежде чем создать свою тему, там все таки нагрев, а мое немного другое.

    И знаете что меня беспокоит еще. Боюсь гидроудара при перовоначальном запуске САУ, когда два насоса включатся на полную катушку, думаю стоит добавить на опорный (который пускатель) все таки какой то таймер для первоначального запуска, а потом уже система будет по триггеру работать.

    КартинкаАлгоритм2.jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl kaskad.owl (180.9 Кб, Просмотров: 74)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
    Логично! Выкладываю новую версию. Жаль с готовым макросом обломался.


    Да конечно, датчик давления. Суть - поддержание давления в системе. По ссылке уже ходил прежде чем создать свою тему, там все таки нагрев, а мое немного другое.

    И знаете что меня беспокоит еще. Боюсь гидроудара при перовоначальном запуске САУ, когда два насоса включатся на полную катушку, думаю стоит добавить на опорный (который пускатель) все таки какой то таймер для первоначального запуска, а потом уже система будет по триггеру работать.

    КартинкаАлгоритм2.jpg
    Ну, макрос то чем помешал, можно было оставить, посмотрите по ссылке настройки(уставки)! У Вас достаточно "лёгкий" параметр для регулирования из-за малой инерционности! При пуске нужно плавно разгонять насос от ПЧ! Второй насос сразу не включать, только после разгона первого, если значение параметра не достигает уставки спустя некоторое время!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 15:36
  2. контроллер управления насосами СУНА-121.х.05
    от matandr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 10:49
  3. Шкаф управления насосами
    от Krot13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 15:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •