Спасибо большое
Спасибо большое
между 11 и 12 1.4 Ом, а между 12 и 13 ничего
Обрыв датчика.
Варианты:
1. Датчик подклюен неправильно.
2. Датчик неисправен
3. Обрыв провода.
4. Датчик не Pt100
Насколько я понял, датчик с головой. В самой голове должны быть клеммы. Необходимо на них найти те, между которыми будет около 100 Ом, и убедиться, что они доходят до 12 и 13 контакта прибора. Полярность подключения значения не имеет.
датчик тех или четырех-проводной?
Последний раз редактировалось Sulfur; 02.08.2019 в 10:18.
спасибо заменил на медный и всё пошло!
Подскажите пожалуйста, поддерживает ли ТРМ500 термопары К-типа? Вроде в настройках есть, но упорно не видит. L тип работает.
Должен поддерживать. Можно при настройке на L подключить вашу К - какие то показания будут. В противном случае проблемы с датчиком
Да, спасибо, победил вчера вечером. Надо было максимально затягивать болтики в разъемах