К сожалению, у меня не установлен конфигуратор СП270, однако, при просмотре после конвертации на конфигураторе СП300 в приведенных файлах ошибка - в панели установлен режим слейв Modbus RTU. а на контроллере - мастер Modbus ASCII. Проверьте, и установите на обоих устройствах Modbus RTU, ASCII по моему в такой схеме (панель - слейв) не работает, насколько я помню.