    Цитата Сообщение от Роман Николаевич Посмотреть сообщение
    Введите дополнительную уставку гистерезис. И добавьте, либо убавьте к t_уставки.
    Гистерезис само-собой присутствует. Какой эффект от t_уставки? Я так понимаю когда значение измеренной температуры совпадает с уставкой, и в это время перескакивают цифры на экране, и включается реле и происходит дребезг. Есть ли способ заставить значение переключаться четко, без "мерцания".
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    например ramp
    Это макрос?

    пс. Где то на форуме попадалось понятие "усреднитель на заданное время".
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 18.02.2020 в 16:25.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Гистерезис само-собой присутствует.
    Может, тогда этот гистерезис недостаточен? И да, неплохо бы кроме этого и по времени показания фильтровать, в простейшем случае TON или TOF перед реле. А частоту обновления экрана для удобочитаемости я делал вот такой линией задержки. Можно простым BLINKом.