    Web сервер требуйте у тех. поддержки.
    1. Да возможно.
    Варианты: а) Создаете сетевые переменные которые автоматически синхронизируются по сети Ethernet по UDP механизмами самого CoDeSys. После этого запускаете пример Web сервера и с него смотрите значения
    б) Ставите Scada, подключаете по OPC несколько приборов
    2. Тоже есть варианты
    а) Через протокол Gateway - чтение, запись файлов возможна - только проблемы с SDK к этому протоколу(деньги).
    б) Любой протокол можно реализовать самому. Системная библиотека SysLibSockets.lib поддержана. В примере веб сервера так и происходит. Т.е. Вы читаете файлы из памяти ПЛК по протоколу HTTP. Единственное ограничение - передача только текстовых файлов (UUencode - Вы можете реализовать самостоятельно если нужны бинарные файлы)

  2. #2

    По умолчанию

    Проект примера требует библиотеку symlib.lib - подскажите где её взять, в стандарной пставке её нет в инете тоже не нашел.