Показано с 1 по 10 из 46

Тема: ТРМ148-Р

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,308

    По умолчанию

    не смогу без серьезной переделки внешних цепей управлять внешними реле (которые подают сетевое напряжение на ТЭНы)
    Считаем контакты - реле в приборе, промежуточное реле, контактор - три штуки. Помножить на пять каналов ( в вашем случае), получаем пятнадцать потенциальных точек неисправностей, причем "плавающих". О ПИД-регулировании можно не мечтать, реле будут убиваться очень быстро. При работе в ON-OFF режиме получите большой разлет от уставки, несмотря на гистерезис. Если за простои оборудования вам ничего не бывает, то можно не переделывать.
    А так, в настоящее время в всех модных домах ЛодОна и ПарижА принято переходить на твердотельные реле в системах нагрева. А для этого из цепи управления убираются все механические контакты. Лично я даже делал вообще просто - выкидывал реле из прибора, "обмоточные" контакты перемычками прокидывал на выход прибора. К этим контактам подключал ТТР с дискретным управлением. В результате получал "вечный" регулятор с высокой точностью (в реале +-0.2*С от уставки при рабочей температуре 170*С, могу показать фото).
    Да, потребуются капиталовложения. Бесплатно в наше время только неприятности.

    Огласите пожалуйста мощность канала нагрева вашего девайса.

    Но если требуется просто отремонтировать прибор, то первым делом все электролиты под замену.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Считаем контакты - ... пятнадцать потенциальных точек неисправностей
    Я ж написал - для чистоты эксперимента кроме термопар и питающей сети к прибору сейчас ничего не подключено. Проблема возникает в самом приборе от собственных же реле.

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    в всех модных домах ЛодОна и ПарижА принято переходить на твердотельные реле в системах нагрева ... В результате получал "вечный" регулятор с высокой точностью (в реале +-0.2*С ...).
    В целом я поддерживаю вас в плане стремления избавиться от электромеханики в цепях управления, но в данном локальном случае нет в этом острой необходимости, т.к. регулирование (переключение) происходит редко. В общем и целом - то что нагревается ТЭНами является довольно большим "куском" металла (сродни толстой металлической трубе), который сам по себе хорошо держит температуру длительное время даже после отключения ТЭНов.

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Огласите пожалуйста мощность канала нагрева вашего девайса.
    Всего пять каналов (ТЭНы): первая зона два по 600 Вт = 1.2 кВт, вторая зона три по 310 Вт = 0.93 кВт, третья зона три по 310 Вт = 0.93 кВт, четвертая зона один 440 Вт = 0.44 кВт, пятая зона один 440 Вт = 0.44 кВт. В сумме 3.94 кВт.
    Последний раз редактировалось IronTony; 10.02.2020 в 14:15.

Похожие темы

  1. ТРМ148 и Конфигуратор ТРМ148
    от fizhimik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:25
  2. трм148
    от Серега69 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 12:19
  3. ТРМ148
    от alexx751 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 10:58
  4. ТРМ148
    от ЮРОН в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:55
  5. ТРМ148
    от mettled в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 19:13

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •