Zhuko_OFF
зависает полностью панель.
Зависает в момент пуска\останова насоса или в произвольное время? Если первое, то виновата помеха, которая появляется в сети при пуске\останове через УПП. Если второе, то вероятнее всего сам СПК. В первом случае необходимо проверить прокладку кабелей, и максимально развести силовые для насоса и питание\связь СПК. Это минимум. Еще лучше - дополнительно ставить помехоподавляющий (дроссельно-конденсаторно-варисторный) фильтр по входному питанию БП, который питает СПК и прочую слаботочку. Помеха возникает из за того, что УПП делает свою работу методом фазового управления своими симисторами\тиристорами, а такой метод очень неслабо организует в питающей сети высокочастотные гармоники вплоть до радиочастоты. Если в БП уровень фильтрации недостаточен, то это сказывается на вторичном питании, а следовательно и на том, что питает вторичка.