Тема: ПР200 контроль значений импульсов на входе за минуту

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegoos Посмотреть сообщение
    Добрый день. Еще один вопрос по этой задаче. Возможно ли на ПР200 получить мгновенное значение импульсов в минуту? Я так понимаю нужно зафиксировать время между импульсами и потом разделить на него 60. Но как отсчитать время между импульсами не очень понятно.
    Если не очень понятно объяснил, то задача выводить текущую скорость мигания входа в импульсах в минуту.
    Здесь есть мой старый макрос - Частотомер https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315691

    На выходе частота и период импульсов
    Работа макроса не зависит от цикла ПР и не требует его вычисления.
    Частоту умножить на 60 - получим "текущую скорость мигания входа в импульсах в минуту"

    ЗЫ
    Тогда и выход макроса "Период импульсов" можно сравнивать на больше/меньше с заданием и обойтись в проекте только одним этим макросом, без дополнительных таймеров.
    Последний раз редактировалось petera; 30.01.2020 в 09:46.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. ПР200 - из частоты импульсов получить физическую величину.
    от Gans в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 21:37
  2. Контроль связи по modbus ПР200 управляет ПЧ ATV 312
    от AVA_Kursk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:16
  3. Контроль связи по modbus ПР200
    от @le][ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:22
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  5. Контроль значений дискретных входов
    от Asbi в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 16:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •