Цитата Сообщение от Артем Пешин Посмотреть сообщение
Да. Совершенно верно. Однако я в руководстве ПР 200 так и не понял размерность ячеек под функ. блок GT. Мне, фактически, нужно не вещественное число, а INT32. Чтобы до миллиарда считало. Как это сделать пока не могу понять. Задавать с окна в трейс мод число 500000 (например), и сравнивать блоком GT его с другим числом в ПР200.
в слейве сделайте две переменные целочисленные подряд, в скаде выбираете адрес первой переменной((теоретически четный адрес), в ПР где нибудь на схеме одну переменную смещаете с помощью функции SHL на 16 разрядов и складываете с помощью ADD со второй переменной, проблема возникнет только с порядком расположения байт, с ними надо "поиграться" чтоб найти нужную последовательность