  1. #11

    По умолчанию

    А что он скажет? Мы же у него не спрашивали. Гарантия кончилась. В ремонт отправлять? Проблема ещё и в том, что вот позавчера из-за модуля 8АС встали насосы и клапана на деаэраторе в котельной, а значит, должна встать вся котельная и следом остановится всё предприятие. Либо оператор должен вручную поддерживать уровни в деаэраторе и в конденсатном баке, а также температуру. Сложность в том, что уровни измеряются датчиками давления в верхних и нижних точках, а настройки верхнего и нижнего пределов измерения сделаны в конфигурации модулей, а не в программе. И подобрать их при замене на новый модуль - это несколько раз заполнять и опорожнять деаэратор и конденсатный бак. Теперь мы, конечно, считали и сохранили конфигурации всех модулей.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.01.2020 в 08:18.