Тема: Как прозвонить провод на МВ110-8А

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Есть модуль МВ110-8А, к нему был подключен датчик pt1000. Потом для ремонта его сняли, а когда стены переделали-вывели (нарастили) другие провода (Ethernet 8 линий).
    Вопрос - как мне найти нужные?
    Читал что МВ110 формирует опросное напряжение порядка 0,7В. Можно ли найти нужные провода промером напряжения? Чтобы не отсоединять провода в от МВ. Заранее спасибо
    Если датчик подключается по трехпроводной схеме (см. картинку), то надо цифровым тестером найти у датчика два конца, сопротивление между которыми близко к нулю. Эти два конца надо подключить к клеммам AI-R и AIX-2 (без разницы какой куда), третий конец датчика надо подключить к клемме AIX-1.
    Изображения Изображения