Ещё варианты кроме ИТП-11 - СМИ2 или ИПП120, с ИПП120 можно не только любоваться значениями параметров, но и управлять процессом, мне кажется предпочтительным.
Ещё варианты кроме ИТП-11 - СМИ2 или ИПП120, с ИПП120 можно не только любоваться значениями параметров, но и управлять процессом, мне кажется предпочтительным.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Нахожусь в море на судне, вышли из строя overheating control relay IFG Electronics ZB 788 W:
Measurement system- PT100
Measurement range – 0...100 °C; 0...200 °C
Outputs:
2 relays with make-and-break contact max. 3Amp
Switch function- heating
Output signal – 0...1mA ( important )
В ЗИПе ZB 788 W отсутствуют, заявку оформил, но выполнятся она будет неопределенное количество времени.
Нашел в ЗИПе реле ПР200-24.2 , решил его применить, создал проект, подключил, работает.
Но не смог разобраться с настройками аналогового выхода.
Как его настроить, подскажите. Спасибо.
"6.2 Аналоговые выходы AO1 и AO2
В зависимости от модификации прибор может быть оснащен 2 аналоговыми выходами типа «И» с диапазонов 4…20 мА или типа «У» с диапазоном 0…10 В Для управления выходным элементом аналогового типа необходимо подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0 до 1,0.
Пример 1 - При подаче на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для выхода типа «И».
Пример 2 - При подаче на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для выхода типа «У»."
Как определить какой у меня тип выхода?
Последний раз редактировалось Vitalii_71; 18.01.2020 в 16:47.
У модели 24.2 выходные сигналы токовые 4-20мА, т.е. если значение 0, то на выходе 4 мА. Если 1 то 20мА. Модель 24.4 имеет выходные сигналы 0-10V.