ещё вопрос. на контроллере на 485 выходе постоянно висит 5в. так и должно быть ?
ещё вопрос. на контроллере на 485 выходе постоянно висит 5в. так и должно быть ?
как мило... и 2 листа постов просто по тому, что вы не дочитали рэ на модуль...
перемычка предназначена только для того, чтобы посмотреть забытые параметры. конфигурировать модуль с перемычкой невозможно.
подключаете модуль с перемычкой, смотрите адрес и скорость.
выключаете прибор, снимаете перемычку. связываетесь с прибором без установленной перемычки.
изменяете конфигурацию, перезагружаете прибор...
Со снятой перемычкой установил параметры в МДВВ, сделал APPLY. То есть, в данный момент конфигурация МДВВ : скорость : 115200 протокол : ModBus-RTU адрес : 56 t.out : 2 Rs.dL : 6. Проблема осталась прежней.
Что-то ещё я сделал не так ? :-)
прямо уже идеи заканчиваются...
а вы территориально где находитесь?
еще можно Rs.dl поставить 15
территориально 50 км о казани. г. волжск.
Попробовал Rs.Dl выставить = 15. Результат то же... :-(
приборы у дилера в казани брали?
возможно стоит подъехать к ним - у них неплохие спецы по плк есть.
одновременно не подключайте виртуальный ком порт и связ с ПЛК. они мешают друг другу
А Вы без МДВВ запускали проект?