Сообщение от
stanislau
Вы предлагаете им переключать ступени, так? А вы пробовали так делать? Получится нормально настроить?
ЩУ котла включает котловой насос, при этом температура на выходе падает.
Потом продувка. Температура на выходе продолжает падать.
Горелка (если блочная) уменьшает продувку.
Розжиг.
Работает на малой мощности.
Переход на большую мощность.Только после всего этого начинается прогреваться котел.
Это по времени достаточно долго. ПИД надо делать ооочень медленным. Как он потом будет отрабатывать превышение?
Вообще, конечно, хотелось бы услышать как планируется топить помещения. По графику зависимости ПСВ от темп.наружного воздуха?
Каким оборудованием будет производится регулирование ПСВ? Трехходовой, четырехходовой или оператор будет ходить ручками что-нибудь крутить?
Какие котлы?
Какие горелки? Одно-двух-трех-пятиступенчатые? Или модулируемые?
Получается постройка дома с крыши, а не с фундамента.