игорь68 Bobaru я бы не очень доверял... 30.12.2019, 08:49
Сергей0308 Не понятно, зачем прошивку... 30.12.2019, 10:06
Сергей0308 Тогда, мне кажется, ваши... 30.12.2019, 11:53
melky Massmeter, надо не... 31.12.2019, 13:42
Stentor Сейчас попробовал... 01.01.2020, 17:19
melky Юрий Н у вас скорее... 03.01.2020, 09:34
Юрий Н ИМХО, другим способом... 03.01.2020, 09:42
Filini Может быт просто... 03.01.2020, 11:50
Stentor Вот-вот. И если бы... 03.01.2020, 12:12
Eugene.A Тут разные критерии... 04.01.2020, 14:04
Stentor На мой взгляд... 05.01.2020, 14:53
Filini РУКА... 05.01.2020, 15:12
stanislau Тут надо знать как... 05.01.2020, 14:24
stanislau Viessman Viomax200 М241... 05.01.2020, 16:08
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    380

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    обоснованное решение они очень даже ничего.
    Желательно, чтобы все решения были обоснованными.

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    у них на всех модульках стоят гидрострелки, чтобы не думать какой бред подключат к этой котельной извне.
    Думать надо всегда. От необходимости этого не избавит короткое замыкание котлового контура ни простой трубой, ни красивой купленной гидрострелкой.

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    на больших котельных ещё и теплообменники применяют для изоляции котлового контура.
    Теплообменники в котельных используют при необходимости разделения теплоносителей контуров из-за существенных различий в требованиях к их составу или давлению.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:46.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Теплообменники в котельных используют при необходимости разделения теплоносителей контуров из-за существенных различий в требованиях к их составу или давлению.
    Тут разные критерии существуют. Например, повышение живучести системы при прорыве на теплотрассе, например.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    380

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Тут разные критерии существуют.
    Да, я и написал о двух разных причинах.

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Например, повышение живучести системы при прорыве на теплотрассе, например.
    То есть, давление воды в теплосети упало настолько, что остановились сетевые насосы, а котлы могут по-прежнему вырабатывать теплоэнергию?
    Сомнительное достижение... Только что сможет сама себя отапливать.
    И для этого нужно весь отопительный сезон держать в котлах более высокую температуру воды, расходовать электроэнергию на прокачивание воды через сетевые водоподогреватели, очищать их время от времени...
    Аварийное отопление котельной можно сделать и с помощью электрических калориферов.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:45.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Похожие темы

  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  4. Бюджетный датчик усилия (веса) для бытового применения
    от SA104 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 13:20
  5. Реализация регулятора уровня в барабане котла
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •