Подведём итоги.
В начале имелся пприбор 2ТРМ1-Щ1.У.РР. Абсолютно мёртвый.
Чтобы запитать прибор от внешнего источника необходимо подать 5,2...5,6в на конденсатор 470мкФх16в (была ошибка 40мкФ - поправил).
(Я убрал конденсатор 470мкФх16в, резанул дорожку от высокочастотного диода, на всякий случай убрал предохранитель на входе блока питания 220в - влияние этого блока исключено, восстанавливать не предполагается. Использовал зарядное устройство USB).
Предположение о том, что процессор питается напряжением 3,3в неверно. Процессор питается напряжением 4,94в от DA4. Это напряжение удобно контролировать на танталовом конденсаторе С37.
Прибор включается, в конце концов рисует две краказябры. Эти краказябры изображены в инструкции, обозначают обрыв термометра сопротивления.
Видимо прибор настроен на работу с термометрами сопротивления и вполне живой.
Попробую изобразить КЗ термометров сопротивления и получить нули - сигнал о КЗ термометров сопротивления.