Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
Думаю что параметры минимального или максимального времени хода сервопривода горелки заданы некорректно, минимальное время хода равно половине полного времени хода. Это может приводить к тому, что сервопривод будет находится только в трех положениях: полностью закрыт, открыт на половину и полностью открыт. Перепроверьте значения, выставленные в указанных выше параметрах.
Извиняюсь за молчание. Только недавно добрались до объекта. Вы совершенно правы. Уменьшили минимальное время хода сервопривода до 0,3с, и все заработало. Нужно было мануал внимательнее читать. Спасибо за помощь.