Сообщение от
Евгений Зубков
Думаю что параметры минимального или максимального времени хода сервопривода горелки заданы некорректно, минимальное время хода равно половине полного времени хода. Это может приводить к тому, что сервопривод будет находится только в трех положениях: полностью закрыт, открыт на половину и полностью открыт. Перепроверьте значения, выставленные в указанных выше параметрах.