Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

К серверу по ModBus ТСР подключено три панели СПК107.
При отключении одной из панели, сервер продолжает передавать данные которые были в момент отключения.(Скада показывает ложные данные)

ВОПРОС: Как сделать, чтобы сервер все переменные в узле сбросил в "0" при потере связи или отключении панели?
Добрый день.
Это нормальное поведение ОРС-сервера. Настроить сброс параметров в 0 при обрыве связи с устройством в ОРС-сервере нельзя.
В соответствии со стандартом ОРС-сервер помимо значения передает клиенту признак качества переменных.
Вы можете в SCADA-системе сделать обработку качества переменных. Например, в MasterSCADA есть готовый скрипт для этого.