    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Не очень понятно, что Вы хотите, я так подозреваю сигнал аварии хотите сформировать?
    Тогда можно так сделать: объединяете два дискретных выхода(ход вперед-назад) по "или" и если сигнал длится более максимального времени хода(ставите ТОN), то срабатывает триггер аварии(ставите RS-триггер) блокирую дальнейшую работу!
    Да тут не с максимальным временем хода сравнивать надобно. Когда сигнал на любом из выходов есть, а энкодер не шевелится -- это уже авария. Понятно, что TON там всё равно нужен, чтобы учесть, ткак сказать, время люфта.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Да тут не с максимальным временем хода сравнивать надобно. Когда сигнал на любом из выходов есть, а энкодер не шевелится -- это уже авария. Понятно, что TON там всё равно нужен, чтобы учесть, ткак сказать, время люфта.
    Тогда подайте на TON импульсы с энкодера, а уставку максимальное время между импульсами, это принципиально логику не меняет!
    И защита двигателя так и так должна присутствовать, так что секундой раньше или позже сработает авария, особой разницы не будет!

    Примерно как-то так:

    Авария.PNG

    И, случаи бывают разные, можно и так:

    Авария_2.PNG

    Авария_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2019 в 11:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда подайте на TON импульсы с энкодера, а уставку максимальное время между импульсами, это принципиально логику не меняет!
    И защита двигателя так и так должна присутствовать, так что секундой раньше или позже сработает авария, особой разницы не будет!

    Примерно как-то так:

    Авария.PNG

    И, случаи бывают разные, можно и так:

    Авария_2.PNG

    Авария_2.owl
    Переменная "положение" это выход с счётчика импульса? Спасибо

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. энкодер+плк?
    от Алекс Лёпиков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:11
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. ПЧВ и энкодер
    от Арсений в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 14:00
  5. си-8 + энкодер
    от Андрей Котенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •