Страница 57 из 109 ПерваяПервая ... 747555657585967107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1221

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Создал отдельную тему

  2. #2

    По умолчанию

    turkish945 Я вот всю думаю-думаю... может нам с тобой в щите на Мх110 перейти на все?
    Меня смущает то, что там надо будет пересоединять ОЧЕНЬ_МНОГО_ПРОВОДОВ IOшек. То есть, чуть ли не отключать весь щит, вынимать раму, пару дней всё пересоединять, и потом подключать назад.
    На это я не хочу идти. Может быть приколоться, найти какие-нибудь мелкие клеммы или разъёмы типа DegSon с шагом 2,54мм, и просто нарастить провода IO, а разъёмы эти запихать как попало в перфокороб и шут с ними?

    Я чем больше читаю, тем тяжелее мысли. Напоминает фильм "Укрощение Огня", где про "надо всё поменять" - "да вы что, уже работают сотни людей, финальные чертежи"...


    Дополнение. Обсудили мы это с turkish945... кажется, идея выполнимая. На 32-канальных модулях Мх110. Получится 6 модулей на линии RS-485, а это не так много (210ых было 9, хехе).
    Провода - наращивать паяльником и термоусадкой изолировать.
    Если согласуем - то лучше так, чем Мх210.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 02.05.2021 в 14:11.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    BETEP Какая гадость... блин, я лучше куплю за те же деньги рулон в 50 метров термоусадки. А с паяльником я почти родился.

    Короче, обдумываем мы переход на Мх110.

  5. #5
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!
    При загрузке проекта в ПЛК возникла следующая проблема:
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Если попытаться загрузить пустой проект остается следующая ошибка:
    Screenshot_3.png
    Сброс устройства к заводским, перезагрузка - не помогли.
    Временно решило проблему перепрошивка, но через некоторое время ошибка возникла вновь, поэтому пишу здесь.

    ПЛК210-04
    Версия прошивки 1.3.0309.1257
    Версия таргет-файла 3.5.14.36

    Сталкивался ли кто-нибудь, какие могут быть варианты решения?
    Последний раз редактировалось DenisV; 06.05.2021 в 14:04.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    При загрузке проекта в ПЛК возникла следующая проблема:
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Если попытаться загрузить пустой проект остается следующая ошибка:
    Screenshot_3.png
    Сброс устройства к заводским, перезагрузка - не помогли.
    Временно решило проблему перепрошивка, но через некоторое время ошибка возникла вновь, поэтому пишу здесь.

    ПЛК210-04
    Версия прошивки 1.3.0309.1257
    Версия таргет-файла 3.5.14.36

    Сталкивался ли кто-нибудь, какие могут быть варианты решения?
    Добрый день.
    После каких действий ошибка возникла снова?
    Отправьте, пожалуйста, архив проекта мне на почту. Попробую повторить.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #7
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    После каких действий ошибка возникла снова?
    Отправьте, пожалуйста, архив проекта мне на почту. Попробую повторить.
    Перед повторным появлением прошло прилично времени и внесено немало изменений, поэтому сложно сказать, какие конкретно действия привели к ней вновь, кроме непосредственного появления ошибки во время загрузки проекта.

    Евгений Кислов уже помог решить проблему, пока повторений не было. Проблема была в испорченном конфиг файле, а вот почему он был испорчен вопрос остается открытым.

  8. #8

    По умолчанию

    в проекте шкаф 1 ПЛК210-03-CS-МУ210-501-МУ210-501 МУ210-403 МВ210-101-- 10м кабель шкаф2 МК210-301-- 10м кабель шкаф3 МК210-301-- 10м кабель шкаф4 МК210-301-- 10м кабель шкаф5 МК210-301-- 10м кабель шкаф6 МК210-301 МВ210-101 -- 40м кабель шкаф7 МВ210-202 МВ210-202 МВ210-202 МВ210-202 МУ210-403 МУ210-403 ВП110 всё подключено последовательно в такой последовательности,+ ВП110 подключена отдельным кабелем к отдельному порту eth3. все адреса статические 192.168.1.11 плк - 192.168.1.29панель. у меня два таких обьекта на 100% всё одинаково собрано и исполнительное оборудование и длины кабелей, а проблемы одинаковые- скорость отклика панели 3-10 секунд при нажатии. 1-4 дня всё работает нормально (за исключением отклика панели - "тупит"), а потом начинают модули терять связь на 2-3 секунды.
    кабель ethernet переткнуть не помогает. всё лечится если перезагрузить плк отключением питания, причём перезагружать иногда надо 1 раз иногда 3 раза. выключил через 5 сек включил, жду пока загрузится если после загрузки все модули подключились к плк то несколько дней всё работает. прошивки у модулей и у плк я все последние залил. кабеля связи ethernet все экранированные. если в плк прогамма остановлена то самы1 дальний модуль пингуется так Ответ от 192.168.1.28: число байт=1024 время=8мс (остальные 4 запроса 4мс) TTL=64, а первые 10 модулей пинг 1мс, потом чем дальше модуль от плк тем выше время ответа но не более 16мс много раз такой тест делал.
    - причём если плк связь теряет то я не могу к нему подключиться по usb вообще, а через ethernet 4- (я всегда ноутбук к отдельному порту кабелем 5 м подключаю) жуткие тормоза что через кодесис что через web интерфейс, презагрузил плк и всё норм. контроллеры в апреле 2020 куплены.
    Последний раз редактировалось gom; 07.05.2021 в 13:19.

  9. #9

    По умолчанию

    Какие настройки сити в ПЛК210, ВП110, МВ210 (включая Gate ,широковещательный адрес и DNS)?

  10. #10

    По умолчанию

    Ethernet 4 не использую. ноутбук Ethernet 3 подключаю, Ethernet 2 отдельная панель вп110, Ethernet 1 все доп.модули+ на конце 2-я панель ВП110.впп110.jpg
    https://disk.yandex.ru/d/NMBhKbMXalgtCQ?w=1 это ссылка на мой проект и там же скриншоты и настройки

Страница 57 из 109 ПерваяПервая ... 747555657585967107 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •