    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Нет не подключено. Просто питание подано на U1 для FD1-8 и на U2 для D9-16. Индикация для D9-16 красным не горит, только для FD1-8 горит.
    Так и должно быть - у ПЛК210-03 для FDO всегда включен контроль обрыва нагрузки.

  2. #2

    По умолчанию Шина не запущена.

    Проблема:

    В онлайне, на плк красные треугольники и пишет шина не запущена. Что делать? Проект работает, кроме выходов на ПЛК

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Проблема:

    В онлайне, на плк красные треугольники и пишет шина не запущена. Что делать? Проект работает, кроме выходов на ПЛК
    ПКМ на узел - Обновить до нужной версии.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Проблема:

    В онлайне, на плк красные треугольники и пишет шина не запущена. Что делать? Проект работает, кроме выходов на ПЛК
    Скачал таргет-файл 3.5.14.30-10, установил и пкм на плк обновить до версии 3.5.14.3003

    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    После перепрошивки на новую версию, обнаружил что загружается медленно. Загрузка долгая, при загрузке горит красным батарея, потом перестает гореть, но при этом все быстрые выходы загораются красным цветом. Раньше не замечал этого. Контроль обрыва насколько я понял. Решил поменять батарею, лучше бы этого не делал! Обратно когда вставил начались проблемы с контактами. Крепления там конечно отвратительные, мягкие очень. Решайте вопрос по креплениям, просто стыдно, кустарщина какая то. Думаю по-мере выхода из строя батарей, очень много будет проблем "сыпаться Вам" из-за подобных моментов.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    После перепрошивки на новую версию, обнаружил что загружается медленно. Загрузка долгая, при загрузке горит красным батарея, потом перестает гореть, но при этом все быстрые выходы загораются красным цветом. Раньше не замечал этого. Контроль обрыва насколько я понял. Решил поменять батарею, лучше бы этого не делал! Обратно когда вставил начались проблемы с контактами. Крепления там конечно отвратительные, мягкие очень. Решайте вопрос по креплениям, просто стыдно, кустарщина какая то. Думаю по-мере выхода из строя батарей, очень много будет проблем "сыпаться Вам" из-за подобных моментов.
    Спасибо за обратную связь, передал информацию разработчикам.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Спасибо за обратную связь, передал информацию разработчикам.
    Подскажите еще один момент. Связь с контроллерами устанавливается в среде Codesys 3.5 PATH 5 SP 17 , но модули подключаемые по Ethernet увидеть не возможно, хотя через программу-конфигуратор без проблем видны. И еще один вопрос какие версии Codesys 3.5 должны быть установлены перед тем как устанавливать Codesys 3.5 PATH 5 SP 17. С нуля установил на отдельной операционке Codesys 3.5 PATH 5 SP 17 установил рекомендуемый набор библиотек. И...: разного вида устройств не обнаружил, а также если создаешь по шаблону ПЛК-210, то выдает ошибку по записи., говорит что можно потом перезаписать, но в результате так как не формирует проект, то и перезаписывать нечего.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Подскажите еще один момент. Связь с контроллерами устанавливается в среде Codesys 3.5 PATH 5 SP 17 , но модули подключаемые по Ethernet увидеть не возможно, хотя через программу-конфигуратор без проблем видны. И еще один вопрос какие версии Codesys 3.5 должны быть установлены перед тем как устанавливать Codesys 3.5 PATH 5 SP 17. С нуля установил на отдельной операционке Codesys 3.5 PATH 5 SP 17 установил рекомендуемый набор библиотек. И...: разного вида устройств не обнаружил, а также если создаешь по шаблону ПЛК-210, то выдает ошибку по записи., говорит что можно потом перезаписать, но в результате так как не формирует проект, то и перезаписывать нечего.
    Давайте вы завтра утром (чем раньше - тем лучше) напишите мне в личку ваш контактный телефон и данные для удаленного подключения (TeamViewer или AnyDesk) - и мы со всем сразу разберемся.

  9. #9

    По умолчанию Проблема с подключением к символьной конфигурации ПЛК210

    Всем доброго.
    Подскажите с чем может быть проблема при подключении OPC UA к ПЛК210 возникает проблема с подключение.
    Где можно посмотреть какой порт используется для подключения opc ua? (По умолчанию 4840, где проверить?)
    Состояние bridge у eth подходит?
    Скрины прикрепляю.
    Заранее благодарю
    Изображения Изображения

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,817

    По умолчанию

    Вы сможете их использовать - например, в качестве счетчиков или для подключения энкодеров.
    Но решить задачу в стиле "после того, как счетчик дойдет до уставки СРАЗУ (в течение микросекунд) включить дискретный выход" - не представляется возможным.

Страница 3 из 109 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333