Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, кабель micro USB вставляю в ПЛК 210 и меня от второго конца бьёт током - это нормально? Измерил напряжение переменного тока 90В.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, кабель micro USB вставляю в ПЛК 210 и меня от второго конца бьёт током - это нормально? Измерил напряжение переменного тока 90В.
Где меряли? Бъет когда держите за металлический разъем и какой нибудь металлический предмет типа заземленной батареи?
Измерял на корпусе usb который в комп вставляется. Стою на полу, в руках компьютер. Коснулся металлической части USB, чтоб в комп вставить - тряхнуло. Подумал ладно, взял за пластиковую часть и стал в ноут втыкать. Ноут то тоже алюминиевый - так меня от него трясёт)))) плюнул на этот способ, и подключился по изернет. Но решил узнать - нормально ли это. Что-то похожее было с оборудованием фирмы Овен, но там были 232/485, точно уже не помню. Подумал, вдруг так и задумано...
Заземления попробую проверить. Визуально всё подключено ( все заземления).
Последний раз редактировалось RadisT; 21.01.2025 в 23:31.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Замените блок питания, заземлите шкаф
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Убивает не напряжение, а ток. Много случаев от высоковольтных проводов люди только сильнве ожоги получали. А я вот от 200 постоянки как то на стенде под дугу попал, ожог пальцев руки какой то там степени был...
А где это, на объекте, или дома? На компе напряжение на корпусе и между фазой и нулем гляньте. Токже вообще между нулем и землей. Был у нас на фабрике случай, между двумя землями напряжение около 100 вольт изза разных несоединенных контуров.
Иногда минус блока питания на землю тоже садят, чтоб не было разности потенциалов.
Конечно неприятная вещь, на овене с таким не сталкивался, но иногда бывало и от усб и корпуса пк било током.
это на объекте. вот скорее всего посадили минус БП на землю, и от этого такой эффект - проверю, когда там окажусь.
Ясен пень откуда берется ~90 В на USB разъеме кабеля, подключенного к ПЛК. ПЛК210 питается от =24 В (это мудрое решение фирмы ОВЕН), т.е. от внешнего источника питания ~220В/=24В и левое напряжение приходит от этого БП (это особенность импульсных БП, питающихся от сети). Так вот, внешний БП надо брать такой, у которого есть клемма заземления. Если эту клемму заземлить, то никаких левых напряжений не будет. Если поставить БП, у которого нет клеммы заземления, то будет то, что у автора темы.
Я обычно ставлю MDR-60-24 от Mean Well (не дорогой и надежный). Это не реклама.![]()
Последний раз редактировалось IVM; 22.01.2025 в 14:30.
Добрый день!
В модуле МВ210-202 через конфигуратор делаю настройку дополнительного режима канала, сохраняю, перегружаю по питанию и настройки сбрасываются на дефолтные. Ранее на этом модуле менял на двух каналах и всё сохранилось. Как бороться с этой проблемой?