    Mix_vrn
    Трехфазное реле не рекомендую в принципе. При выходе из строя одного канала придется менять все реле.
    На счет BDH-12044.ZD3 - такие реле поставил в печь воздушного нагрева с нагревателями 400В в треугольник (без нуля), причем реле только два (одна фаза напрямую). Управление в параллель и на один термоконтроллер. Рабочий ток - 75А на фазу, реле стоят на радиаторе РТР039, с малооборотистым вентилятором 120мм. Нагрев радиатора до 50*С максимум, работа круглосуточно.
    Однако все силовые цепи защищены предохранителями с характеристикой aR (быстродействующие). За полгода эксплуатации проблем не наблюдалось.

    Электромагнитное реле?
    Если есть желание устроить себе веселое времяпровождение, то берите электромагнитное реле в ПИД-регулятор.

    Для справки - ток потребления по управляющему входу ТТР примерно 20мА.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 06.12.2019 в 13:23.

Похожие темы

  1. Подключение ТРМ210 к PC SCADA
    от Imv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 13:21
  2. ТРМ210 и ТТР
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.10.2017, 04:42
  3. Подключение ТРМ210 2007г. к ТРМ151-01
    от octosok в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 21:20
  4. ТРМ210
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 14:21
  5. ТРМ210 подключение нагрузки на 380В
    от Гори_бы_ч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •