Можно два ТРМ200 + ИПП120, наверно так дешевле всего, если можно дороже, то масса вариантов!
Теперь понятно, что вам только для отображения, бывает надо и ещё и регулировать температуру нужно!
https://owen.ru/product/trm200
https://owen.ru/product/ipp120
И для питания ИПП120 ещё и блок питания потребуется = 24В.
И если удалённо можно 4 параметра отображать не одновременно(по 2 параметра), то можно и СМИ1 вместо ИПП120!
https://owen.ru/product/smi1
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2019 в 04:22.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо, большое за помощь!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вот сейчас наверное глупость спрошу, но прошу меня извинить...Хотя век живи век учись!Можно ли к одному ИПП120 подключить 2 шт. ТРМ 200 через один модуль интерфейса RS 485?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Тогда ещё 4 нормирующих преобразователя понадобятся, встроенных в термопару или отдельных:
https://owen.ru/product/termosoproti...pt_dts_i_dtp_i
https://owen.ru/product/npt
ТС пока не пишет какую температуру требуется измерять и пока упёрся в термопару!
Если температура не выше 500 градусов, наверно разумней применить термосопротивление!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2019 в 18:52.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.