Тема: ТРМ251 Подскажите пожалуйста.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    737

    По умолчанию

    Ясно, Спасибо
    Еще такой вопрос -можно ли второй вход аналоговый каким то образом использовать в качестве дискретного управления?
    Есть задача плавно набирать температуру по графику, но при определенных условиях "притормаживать" процесс

  2. #2

    По умолчанию

    Нет, никак нельзя. Второй аналоговый вход может использоваться только для подключения резервного датчика.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН