Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
а на скрине что?
Спасибо большое, я слепашара) Всё искал modbus server TCP и всё что не TCP даже внимание не обращал. Всё получилось.
единственное момент выплыл что BYTE переменные адрес на панели соответствует адресу в контроллере, а адрес REAL переменных на контроллере пришлось делать на один больше: адрес 500 на панели = адресу 501 на контроллере. Небольшой диссонанс в понимании, но работать заставил.