    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    последовательность действий такая: я запускаю программу на пк, вызываю в ней функцию, передаю ей в качестве параметра требуемое состояние выходов мдвв и хочу, чтоб мдвв в это состояние переключился. это реализуемо? как вообще осуществляется управление плк? можно ли будет вот описанным образом управлять модулем мдвв?
    Через переменные в области ввода-вывода по сетевым протоколам MODBUS или ОВЕН.
    Сообщения по сетевым протоколам проще всего выдавать через OPC сервер.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Через переменные в области ввода-вывода по сетевым протоколам MODBUS или ОВЕН.
    Сообщения по сетевым протоколам проще всего выдавать через OPC сервер.
    так. Вот я правильно понял, что с пк надо послать пакет специального вида по любому из двух поддерживаемых плк протоколов обмена, который сообщит плк, какое действие и с какими данными надо осуществить?
    А орс сервер поднимается на плк или где?

  3. #3

    По умолчанию

    1. Настраиваете в CoDeSys обмен: по одному интерфейсу с ПК (будет ли это OPC или ModBus или какой то Ваш протокол). На 485 настраиваете обмен ПЛК с МДВВ (по любому из поддержаных протоколов).
    2. Пишите программу для ПЛК в CoDeSys:
    Если с ПК мне записали в таком то регистре 1 то
    записать в таком то регистре (отвечающем за обмен с МДВВ) соответствующее значение...
    Это если очень большими мазками.