Тема: подключение и управление трехфазным мэо-250 через трм-10

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    ПБР надежный как танк у нас работают лет 10 на котлах с такими же МЕО проблем небыло а вот регулятор ПИД от ОВЕН для задвижек из серии ТРМ-12 сплошной гиморой работают только старого образца более менее исполнении Щ-1. Ставили в замен ТРМ-212 Овеновцы его накрутили новизной на столько что из регулятора придумали разрегулятор. ТРМ-212 работает нормально только с обратной связью по положению открытия МЭО. Пока старому РП4У нет альтернативы.
    1). Насчёт ТРМ-12. Ставили вместо Р-25. Работают с ПБР и однофазными МЭО-63. Работают нормально, но, только в режиме нагреватель\холодильник. При попытках настраивать в режиме управления задвижками - ведут себя непредсказуемо (даже одновременно срабатывают оба выхода). Сколько ни мучались - ничего не вышло. Но, в принципе, мне без разницы какой режим - лишь бы работало.
    2). ТРМ - 212 нормальный прибор. Если всё правильно настроено - работает без проблем. Стоят там же, как регуляторы соотношения газ\воздух и на мини-котельной, как погодозависимый регулятор. Несмотря на то, что в мини-котельной наблюдаются сильные скачки температуры воды после котла КЧМ из-за работы его позиционного терморегулятора, а, также из-за работы регулятора температуры ГВС, точность поддержания воды в контуре отопления одноэтажного здания составляет +- 0.5 - 1 градус.

    ИМХО, от старья надо избавляться и, чем быстрее, тем лучше для всех!

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Да вот и беда что ТРМ-212 и заточен под соотношение 2 величин а вот просто как ПИД 3 поз. регулирования работает не штатно идет привязка к времени полному ходу МЭО. Попробуйте поставить ТРМ-212 на уровень воды в котле без указателя положения задвижки и оцените работу регулятора.
    В качестве регуляторов уровня воды в барабане котлов применены ТРМ-12 (новые, с универсальным входом), работающие в режиме Нагреватель\Холодильник, поэтому про ТРМ-212 ничего в этом случае не могу сказать.

  3. #13

    По умолчанию

    подскажите плз,хотим заменить регуляторы Р29 на ТРМ 212 с ПДУ-И поплавковым датчиком уровня с аналоговым выходным сигналом 4...20 мА,МЭО установлен старый советский с реверсивным пускателем ,(регулирование уровня воды в дэараторе ) - корректно ли будет работать эта система?

  4. #14
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    440

    По умолчанию

    Да корректно, в чем сомнения?

  5. #15

    По умолчанию

    Р29 гораздо лучше чем ТРМ 212. Или нужен обязательно его RS-485 и из-за этого хотите замены? Но как регулятор ТРМ212 вероятно вас разочарует. Для медленных процессов, в том числе таких как регулирование уровня, совсем плохо работает. Я пробовал на макете, и к счастью, успел испугаться и заменить. Для быстрых процессов таких как соотношение топливо-воздух, может быть применен, и то с оговорками. Похоже, что прибор делался не практиками в области регулирования.
    Поплавковый ПДУ-И с таким типом регулирования не совместим, потому что выход меняется ступеньками.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 09.11.2019 в 20:33.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Да вот и беда что ТРМ-212 и заточен под соотношение 2 величин а вот просто как ПИД 3 поз. регулирования работает не штатно идет привязка к времени полному ходу МЭО. Попробуйте поставить ТРМ-212 на уровень воды в котле без указателя положения задвижки и оцените работу регулятора.
    При значении "Пауза между импульсами доводки"(V.tOF) - 2, "Полное время хода задвижки"(V.MOt) не учитывается.

  7. #17

    По умолчанию

    Здравствуйте, коллеги!

    Столкнулся с проблемой при установке привода Rotork Skilmatic SI-PRO на запорную арматуру Fisher NPS 4 ET CAVIII. Привод ранее работал с клапаном Fisher NPS 3, но после замены на 4-дюймовый возникли сложности с корректной работой.

    Что было сделано:
    Установили привод на клапан, проверили подключение.
    При первом тесте привод открывался только на 73%.
    Настроили конечные выключатели, откалибровали привод через пульт (Bluetooth).
    Провели Full Stroke Test, система завершила тест успешно.
    Проверили работоспособность – привод открывается и закрывается без ошибок.
    Однако манометр после клапана показал, что полное закрытие не достигнуто (идет утечка).
    Попробовали скорректировать положение штока, заново установив соединительные блины.
    После этих манипуляций привод отказался работать.
    Текущие проблемы:
    При переключении в ручной режим и попытке открытия/закрытия насос запускается только на 2-3 секунды, давление поднимается до 2,3 бара и привод отключается.
    Появляются ошибки:
    Stall Inhibit
    Pump Inhibit
    Motion Inhibit

  8. #18

    По умолчанию

    тема называется "подключение и управление трехфазным мэо-250 через трм-10"
    вы же с чего-то решили запостить каммент про "привод Rotork Skilmatic SI-PRO на запорную арматуру Fisher NPS 4 ET CAVIII. "
    это вот прям песец как актуально и соответствует содержанию как самой темы в заголовке, так и вообще концепции форума, посвящённого продукции ОВЕН