Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите если не сложно как подключить аналоговый датчик 0-10В к ПР 200. до этого только с дискретными входами работал а тут надо срочно датчик подключить, но с наскоку что то не нашел информации, думал что там все просто аналогично как в МВ-А настраивается. Или может готовые макросы какие есть? Задача стандартная: считать аналоговый сигнал, установить для него границы и при превышении диапазона выдавать дискретный сигнал.
Предполагаю надо создать переменную с плавающей точкой, и потом через пару блоков сравнения и элемента "или" вывести на дискретный выход, но что то переменные ко входу на прямую не конектятся... проинструктируйте, пожалуйста!
Диапазон датчика, надеюсь шире, чем тот диапазон, выход за пределы которого Вы хотите контролировать? Если так, есть макросы в менеджере компонентов, по нахождению(выходе) из заданного диапазона, ну и писать желательно надо ясно, неужели это сложно сделать? Например: имеется датчик с аналоговым выходом по напряжению 0-10 В, соответствующий температуре -50 - 150 °С, надо при выходе температуры из диапазона 50-70 °С подать сигнал уровня "1" на дискретный выход, всё!