Простите за некомпетентность (я у вас первый раз), но мне интересно. В комплектацию САУ-М6 входит датчик уровня или его нужно заказывать отдельно?
Простите за некомпетентность (я у вас первый раз), но мне интересно. В комплектацию САУ-М6 входит датчик уровня или его нужно заказывать отдельно?
Датчик уровня в комплект к САУ-М6 не входит.
Нужно заказывать отдельно, описание датчиков можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...p&uid=64351819
http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...p&uid=59413123
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Скажите, пожалуйста, можно ли один кондуктометрический датчик подключить к двум приборам САУ?
Добрый день. Нельзя.
По сути дела данный прибор измеряет сопротивление (проводимость) среды, поэтому любая вещь, подсоединённая ко входу, уменьшит это сопротивление. И будет чё попало.
Да и зачем Вам это надо. САУ М6(надеюсь у Вас такое, раз в этой ветке написали) имеет 3 независимых канала. Никакой логики не используется.
Поэтому проще распараллелить выход данного САУ.
То есть ставите после выхода релюшку с 2 группами контактов. 1 группа пойдёт туда, куда шла и раньше. А вторую используете для своих нужд.
Так точно будет работать без проблем.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо за совет.
Последний раз редактировалось Чили-Рома; 27.05.2019 в 15:58.
Здравствуйте! Вопрос такой. Можно ли совместить работу блока управления насоса и САУ-М6?! Наполнение бака и использование, как водопровода.
Добрый день. Всё зависит от блока насоса.
САУ-М6, как было описано ранее, даёт только замыкание контакта выхода, при сработке датчика на входе.
Если Ваш блок управления насосом может сам поддерживать логику гистерезиса, то подключаете напрямую. Если нет, то здесь коллега уже нарисовал схему гистерезиса на релюшках.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо за ответ!
При подаче питания САУ-М6 даёт кратковременный импульс на реле, датчик уровня которого не активен.
Этот импульс устанавливает на самоподхват внешнее реле сигнализации аварийного уровня.
Получается, что аварийного уровня нет, а звонок звенит!
Как устранить этот импульс при подаче питания?