Добрый день!
1. Нужно задать параметр "Режим: Рпр" как "Рпр.-Робр."
2. Т.к. используется два насоса, то нужно и два реле перепада давления. С их помощью контролируется исправность насосов. Если одно из реле перепада даст сигнал о неисправности насоса, то система сможет продолжить работать со вторым насосом, а это добавляет надёжности.
Действительно можно работать и по сигналу перепада давления от двух аналоговых датчиков, но не везде это используется, поэтому нужны реле.
Можно поставить перемычку вместо одного из реле, таким образом "обманув" прибор
3. В таком случае Вам лучше использовать алгоритм 05.30 с переменным мастером. В этом случае прямого пуска насосов не будет. Алгоритм 05.30 предусматривает использование 3-ёх насосов, но третий насос можно просто отключить в настройках. Прошить прибор на новый алгоритм можно в программе "Овен Конфигуратор" с помощью кабеля USB-miniUSB. Ссылка: https://owen.ru/product/suna_122/doc...n_and_software