разный Т режим достигается смешиванием подачи с обраткой 3-х ходовым, на кой ляд там простите гидрострелка ? Вот проблема в том, что там и ПИД не нужен.
Выставляется один раз или строго определенные значения по температуре улице и все. Если речь о регулировке линий батарей например. А на ТП 2-3 раза за сезон вообще.
приборист, защищать от холодной обратки нужно только чугунные котлы, стальным фиолетово.
Про мощность было в тему, что если не отключать ОС при нагреве бойлера, то нужен котел мощнее, либо будем ждать нагрева дольше, раза в два так... проверено опытом. А там не важно, 2 насоса по очереди или 3-х ходовой. Это уже нюансы.
кстати с твердотопливником тоже можно ТП, сейчас уже что только не делают, вон Zota автоматику для подобных вещей делает, в случае перегрева идет сброс в тот же БКН и тушение котла. (на работе человек поставил, вполне себе рад, 2 этажа, полностью ТП + БКН) автоматика поддерживает 85 гр на твердотопливнике, топит углем.
где вы за 6-7 нашли стрелку? покажите, я как-то смотрел от 12-ти и не подходи. либо делай сам...