Есть задача. Требуется в имеющийся щит управления насосами установить автоматику управления взамен САУ-МП. Был выбран СУНА122-220.04.20. Причиной послужила установка частотника. Предыдущие специалисты убедились, что переключать насосы контакторами невозможно, частотник при отключении двигателя уходит в аварию "потеря двигателя", и бросили объект. Насосы работают в ручном режиме.
Возникли вопросы.
1. В инструкции написано:
2 аналоговых датчика давления(температуры)*; .
ПРИМЕЧАНИЕ *-Для работы по перепаду давления. По умолчанию данная функция выключена, прибор работает по уставке, ориентируясь на показания датчика Рпр.
Как включить функцию работы по перепаду давления? При просмотре параметров вижу что датчик давления до насосов не используется.
2. Зачем в алгоритме используется два реле перепада давления? Можно ли входы для датчиков запараллелить для подключения одного реле? Очень сложно установить два реле перепада, требуется останов котельной, слив системы, сварочные работы. И вообще, зачем нужны реле перепада, если СУНА может вычислить перепад давления по аналоговым датчикам и определять факт аварии насосов по порогу, заданнаму в настройках? Надёжности это не прибавляет, поскольку при неисправности аналоговых датчиков работа системы всё равно нарушится, зато увеличится вероятность отказа из-за выхода из строя реле перепада давления. С чем мы и столкнулись при наладке - реле оказалось неисправно.
3. Можно ли отключить функцию каскадного управления и прямой пуск насосов? В имеющемся щите нет места для установки дополнительных контакторов и автоматов. Кроме того, насосы переразмеренны, и при прямом пуске создают чрезмерный напор, что опасно для старых и обветшавших сетей, для чего и было принято решение об установке частотного преобразователя предыдущими специалистами.
Я бы реализовал систему на ПЛК или ПР200, но оборудование было уже закуплено и теперь установлено, приходится решать задачу имеющимися средствами.




Ответить с цитированием